主题:螺杆式制冷压缩机用变频器节能合适吗?

点击:5036 回复:14

公司有1台新的315kw的螺杆式制冷压缩机,厂家配套是星三角启动的,现在考虑上变频器,一个对启动有好处,还有想节能。但是不知道对螺杆机有没有影响,还有节能的效果怎么样。如果直接星三角启动对电网有什么影响没有,公司变压器1250kvA。还有这么大的节能变频器的价位大概多少呢?
还有公司另有1台90kw的水泵也想上变频器,不知道水泵的节能效果如何呢?价格大概要多少呢?
有了解的各位师傅帮忙。现在这里谢过了。
11-11-05 11:04
水泵用变频器节能是可能的。这个已经被共识了。制冷压缩机也是如此。
判断他是否节能,主要是看变频器是否要连续工作在工频状态,如果变频器控制电机经常在工频以下运行,节能是肯定的。毫无疑问。如果变频器始终在工频下工作,节能效果就不会显著了。
11-11-05 20:16
同品牌同功率的风机水泵类的变频器与通用型相比,要便宜很多;
11-11-06 10:17
3楼
该帖内容不符合相关规定!
11-11-09 15:00
4楼
该帖内容不符合相关规定!
11-11-09 16:45
节能的话应该不明显。不过对启动停止而造成电网和机械冲击有减小的作用
11-11-09 21:08
谢谢大家的帮助
11-11-28 16:13
螺杆气体压缩机用变频最大节电10%,气体压缩有压缩余隙,属定容输送机械。
12-02-16 21:27
那要看你的设备是经常满负荷运行的吗,如果是,就没多少节能效果了
12-02-17 10:47
总体来讲,压缩机用变频控制应该是可以节能的。当然,要恒压控制才好。就像变频空调的节能效果一样。