输入为4-20ma的压力变送器设备,用永宏的FUN32指令具备什么条件?32指令中D:代表的是什么量?是压力吗?
最后修改:
2011/11/4 8:51:44
11-11-04 01:00
1楼
管理
gz_facon
该帖内容不符合相关规定!
11-11-07 09:24
2楼
编辑
引用
管理
xuefung
D是压力变送器输出的4-20mA信号,经转换到0~16383(或0~4095)范围后的数值。
11-11-07 13:35
3楼
编辑
引用
管理
yuanxun
32号指令中的D:指的是转换后的值所存的缓存器,如:4~20mmA模拟量输入原始读值转换运算后的结果,存入R0里面。。。
11-11-07 15:33
4楼
编辑
引用
管理
LRJ2011
其实和其他功能指令中的D是一样的,都是一个缓冲器的地址。
11-12-08 14:07
5楼
编辑
引用
管理
danny604
引用
yanauto
在 2011/11/4 1:00:27 发言
【内容省略】
指令一般都需要指明操作数,永宏习惯在指令里用 "S"表示源操作数,"D"表示目标操作数,以方便填写。
至于这个目的操作数代表什么,就看你怎么定义它了。