主题:用GP2500S提供MODBUS?
点击:2619 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
feitianlove
现有一FX2N PLC 和 GP2500S连接,能否用GP2500S提供MODBUS协议,使上位机能通过触摸屏对PLC数据区进行读写?谢谢!我的E-MAIL:feitianlove@613.com
05-01-05 16:08
1楼
编辑
引用
管理
dgd110
[GP SETUP]----[Mode Settings]----[Option]----选择[INTERNAL 2PORT]
将设置好的程序下传到GP内
即可通过PC来对PLC进行监控
无须PC----PLC的电缆连接
05-01-05 16:38
2楼
编辑
引用
管理
dgd110
还有
程序下载完后在离线状态下进入[PLC SETUP]
将“USE 2PORT MODE/CPU DIRECT MODE”设为“CPU”
好象是这样
我也不太确定
:)
05-01-05 16:59
3楼
编辑
引用
管理
杜燕
上位机通过GP对PLC数据区进行读写,可以采用PROFACE的另一个软件PRO-SERVER,很方便,也很好用
05-01-14 14:10