登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:1000的变压器功率因数怎么从0.7提高到0.9以上,功率在50KW左右

点击:1323 回复:6

1000的变压器功率因数怎么从0.7提高到0.9以上,功率在50KW左右
11-10-28 16:28
感性负载才有用。装电容补偿,具体容量可以查电工手册。
11-10-28 16:36
1000的变压器?什么意思?是1000kVA吗?要提高功率因数,关键看负载性质,电感负载就并电容。
11-10-28 19:31
1000的变压器,负载功率只有50KW?
11-10-28 20:19
投入25kvar电容就差不多了
11-10-29 11:58
1000KVA吧?你可以根据你单位变压器所带的负荷功率,从功率因数速查表上查出且算出你所要进行无功补偿的容量。如果你的负荷稳定在50KW左右,你可以直接并接一块30kvar的电容即可。
最后修改:2011/10/29 12:27:59
11-10-29 12:24
研究一下
11-10-29 12:54

工控新闻