登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:300的模拟量对应
点击:946 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
byf394127375
s7-300中4-20MA 对应的数字量是多少了?
11-10-27 17:56
1楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-10-27 18:32
2楼
编辑
引用
管理
xiangfengcba
西门子S7——300PLC的所有模拟量:对应值均为0——27648
11-10-28 00:01
3楼
编辑
引用
管理
byf394127375
PLC200中4-20MA是6400-32000,比如我用PLC300的4-20MA 怎么算对应值呢?
11-10-28 10:41
4楼
编辑
引用
管理
wanwan8778
线性对应的关系,0-27648对应0-27648
11-10-28 14:02
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
0~20mA对应0~27648,直线对应关系;
画个坐标就知道4mA对应多少了;
最后修改:
2011/10/28 16:04:11
11-10-28 16:03
6楼
编辑
引用
管理
byf394127375
计算中
11-10-31 14:52
7楼
编辑
引用
管理
xiao7380
调用FC105,直接按量程设置,输出为模拟量
11-11-02 19:23
8楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-11-03 10:29
9楼
编辑
引用
管理
ad
确实容易引起误会。
11-11-03 10:58
上一页
下一页
工控新闻
TE Connectivity公布2026财年第一季度财报
探访施耐德电气武汉工厂:何以能入围全球唯三的“人才灯塔工厂”
宇树2025年实际人形机器人出货量超过智元,排名第一
满足亚太需求,增强全球布局 科思创珠海新TPU生产基地投产
聚力 同心 共跃2026 台达IA中国区渠道商大会成功召开
罗克韦尔自动化石安:以“提质”为牵引,中国市场为在华企业开辟广阔空间
保障旅客安全高效出行!华北工控推出机场安检验证闸机系统专用工控机
中国通信标准化协会2025年工作会召开
更多新闻资讯