登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:电机运转过载跳闸,如何检修?

点击:5393 回复:20

55KW电机,自耦变压启动,67%电压抽头。20秒后全压运转。空载运转电流90-100A之间波动。热继电器设定在115A。运转10-30分钟跳闸停机,控制柜更换过几个,电流都一样,怀疑电机绕组绝缘问题。仔细观察过:跳闸时电流在100左右,但电缆温度在60-70度。另外一台55KW电机运转电流70A左右。请教:此电机问题出在何处?如何检修处理?
附件
电流
附件
热继设定
附件
另外55KW电机电流
最后修改:2011/10/26 14:03:29
11-10-26 14:01
我们都是换电机,外修
11-10-26 15:05
你的描述是不是有问题,55KW电机空载电流90多安,肯定不对,只有额定40%左右,另外,跳闸时100A左右,严重考虑热继电器接头温度高所致,电缆线径选小了也是原因之一,总之,十有八九是外部温度传入热继电器造成。
11-10-26 15:33
用变频器算了吧。空载运行看看是否会报故障。
11-10-26 15:51

引用 星际旅行者 在 2011/10/26 15:33:54 发言【内容省略】

此套设备使用几年了,最近才出现的问题。开关柜十套,规格相同。调换过,依旧。曾经把泵拆掉,单电机运转,电流还是偏大
11-10-26 17:18
第一,检查空载运行时,三相电流是否平衡?第二,检测电机绝缘电阻。如果绝缘电阻没有问题,空载电流如此之大,那就是定子绕组内部匝间短路了。
另外,用钳表测下电流是真的大还是假的大。要排除显示器的问题。
11-10-26 19:29
1.检查接线是否紧固 2.相间电阻和对地电阻可好3.三相序是否一致4.三相电压和三相电流是否平衡
11-10-26 21:03
55KW 空载电流那么大去,运行时检查三相平衡不,把这个问题排除了,还不行,那电机该换了
11-10-26 23:06
电机55千瓦,空载电流9O安,电机坏了,用电桥量一下阻值跟另外一个同样电机比一下就知道了。
11-10-26 23:27
换马达吧
11-10-27 00:12

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯