主题:求电动机电流计算问题
点击:543 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
hanyongmin
我现在有一台九十五千瓦的滑环电动机,是绕线转子型的,应该用多大接触器启动定子线圈,用多大接触器来控制转子线圈进行多段速启动,我在这里先谢谢了
11-10-22 19:54
1楼
编辑
引用
管理
hongmei
是380伏的吗?如是定子可用250A接触器,转子要看电流是多少。
11-10-22 20:12
2楼
编辑
引用
管理
zhang372
250A是怎么来的呢
11-10-23 21:42
3楼
编辑
引用
管理
企鹅
95X2=190A
11-10-24 20:25
4楼
编辑
引用
管理
wanwan8778
引用
企鹅
在 2011/10/24 20:25:17 发言
【内容省略】
对,按经验来说,电流约是功率的两倍
11-10-24 22:26
5楼
编辑
引用
管理
yk_wangyu
一般估算是可以用功率数字部分的2倍的.
11-10-25 08:50
6楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-10-25 17:14
7楼
编辑
引用
管理
viptda2005
这种电机,而且那么大功率的 很少见啊,不知道哦