S1对应IX0.0
S2对应IX0.1
R1对应QX0.0
在此问题上已研究两天时间未果,有望高手指点。
上面梯型图下载到plc后,按钮无反应.
我直接定义的端口S1AT ix0.0: BOOL;是错误的,应该怎么定义与附值。
我的硬件连接情况在链接http://m.gkong.com/bbs/302641.ashx
PLC用的是和利时G3 LM3107E 介绍链接http://m.gkong.com/bbs/302631.ashx
===========================================================
问题已解,原因是自己附值时把初始值与地址搞反了下面是图;
现在测试成功。
最后修改:2011/10/23 22:35:20