主题:新手实践一,用plc控制接触器启停问题,(望高人指点)。★问题已解决★

点击:586 回复:7

附件
上面是我编的梯形图,如何给输入输出定义与附值,通过按钮来控制接触器启停啊。
S1对应IX0.0
S2对应IX0.1
R1对应QX0.0
在此问题上已研究两天时间未果,有望高手指点。
上面梯型图下载到plc后,按钮无反应.
我直接定义的端口S1AT ix0.0: BOOL;是错误的,应该怎么定义与附值。
我的硬件连接情况在链接http://m.gkong.com/bbs/302641.ashx
PLC用的是和利时G3 LM3107E 介绍链接http://m.gkong.com/bbs/302631.ashx
===========================================================
问题已解,原因是自己附值时把初始值与地址搞反了下面是图;
附件
现在测试成功。
最后修改:2011/10/23 22:35:20
11-10-22 11:10
S是输入点吗?R是输出点/辅助继电器?
程序无问题
S1接常开点,S2接常闭点
11-10-22 12:37
s1是输入常开点s2是输出常开点,r1是输出线圈
11-10-22 13:35
s2是输出常开点,对吗?应该只能是输入常闭点吧。。。
11-10-22 19:08
S2是输出长开点?什么意思?输出线圈的常开点?
没见过这样的,如果S2是输入点,你外部接常闭就行了
11-10-22 23:22
确实是
11-10-23 08:01
我没看过和利时的编程软件,不知变量声明格式是否符合。
11-10-23 15:14
这个编程软件界面 和西门子200的  大同小异啊
11-10-23 16:01

工控新闻