主题:plc 断电,程序能保持,
点击:534 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
chaohuakou
西门子plc-200电源断电后,重新给电,动过的程序有的从新走了一遍,因为是加药工艺,所以不能断电在加药,输入点信号也没在断电后动过,程序里用到了置位和复位。还是不行,请问:是不是在断电后,程序里的输入点Q和M区的各自常闭点在断电给电时又全部为1了。这怎么解决?需要软件哪里设置一下啊。
11-10-21 21:12
1楼
编辑
引用
管理
穷人
下个西门子软件,用电脑在线监控一下就知道里
11-10-22 19:30
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
程序的问题;
注意掉电保持区的应用;
11-10-23 16:03
3楼
编辑
引用
管理
gf2003129
有高手可以解答一下吗
我也不天明白,给你顶一下~
11-10-24 14:20