登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:请教:关于接触器容量选择的问题???[原创]

点击:12368 回复:19

绕线式电机功率为100KW,,采用6级电阻切换进行启停,电机电流分别是:定子电流210A。转子电流172.5A。
请问大虾:能否用一个470A的施奈德接触器带动2台这样的电机动作?另,这么大容量的接触器,在正反转切换的过程中,会不会出现一个接触器未断开,而另外一个接触器合上,造成相间短路这种情况?(如果出现,该怎么解决?)
最后修改:2005-1-3 19:44:00
05-01-03 19:40
可否将你的主电路传上来看看?如果怕电流太大(带载正反转转换),可以将两个转换的接触器搞互锁+延时控制。
现在不是有软启动器吗?为什么不用?想省钱吗?
05-01-03 21:59
主回路如下:
附件:
[本地下载]
最后修改:2005-1-4 9:17:30
05-01-04 09:17
不知道每相电流是多少呢,你的反接只动接触器是否有一根线画错了,接触器1.5倍相电流可以吧。另问,相电流和定子转子电流有什么关系???
最后修改:2005-1-4 9:41:48
05-01-04 09:40
KM3的接线方式为单相制动,属于反接制动中的一种方式。
如图所示,能否用一个470A的施奈德接触器带动2台这样的电机动作?另,这么大容量的接触器,在正反转切换的过程中,会不会出现一个接触器未断开,而另外一个接触器合上,造成相间短路这种情况?(如果出现,该怎么解决?)
05-01-04 09:44
为什么不用图片的形式?用这种形式好麻烦呀。待打开以后再说吧。
05-01-04 13:19
kdrj1:
  图片太大,考屏抓下来的图,效果不好,很多看不清楚,所以上传dwg文件,是用CAD2000画的,打开图的时候,程序提示“指定字体给样式(ROMANS)”对话框,请选择:gbcbig.shx。
05-01-04 16:01
知道了,我没有ACD2000的平台,我有PROTEL。所以还得去找机械设计的工程师打开此图。明天再说吧。看后再发表意见。对不起。今天的事情太多,没顾上。
05-01-04 18:52
原来任工用protel。准备出变频器了。我先买一个。
05-01-05 02:16
附件
我看了,两个接触器转换没有问题,但是需要互锁。转换过程中,串级电阻在什么位置?最好应在电阻最大的位置。
05-01-05 14:48

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯