主题:在线等答案
点击:542 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
陈大围
我想买个FX1N-485-BD,再买个485转usb的转换器,usb接电脑,这些能用来给FX1N-40MT上下载程序和监控吗?谢谢!
11-10-20 22:33
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
为什么搞这么复杂
PLC的编程软件通讯设置中没这种连接方式
11-10-20 23:12
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
是不是你的电脑没串口,才想出这个方法
11-10-21 07:28
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
没串口也没关系,怎么要搞个485的出来,422、232、USB的BD板都可以用来编程
11-10-21 08:48
4楼
编辑
引用
管理
cvlsam
RS485方式不支持编程器的链接,因此你不能通过此方式进行编程。
合理的方式为:使用USB转换RS232电缆配合以原先的SC-09编程电缆。
或者:
USB转RS422电缆+FX1N-422-BD
或者
USB转RS422电缆+FX1N-CNV-BD+FX2N-485ADP
USB转RS422电缆+FX1N-CNV-BD+FX0N-485ADP
两者的区别是前者使用欧式端子排后者使用M3端子排。
也可以:
USB转RS232+FX1N-232-BD
或者:
USB转RS232+FX1N-CNV-BD+FX2N-232ADP
USB转RS232+FX1N-CNV-BD+FX0N-232ADP
两者的区别在于前者使用9PIN串口,后者使用25PIN串口。
以上仅代表个人看法。
Good Luck~
11-10-21 08:58
5楼
编辑
引用
管理
陈大围
引用
cvlsam
在 2011/10/21 8:58:07 发言
【内容省略】
太详细了,要膜拜下cvlsam兄了
11-10-21 09:20
6楼
编辑
引用
管理
wml0060
5楼讲的太详细了。
11-10-21 09:45