主题:三相380v供电的变频器整流后的直流母线上的电压是多少呢?
点击:12160 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
陈大围
三相380v供电的变频器在空载的情况下,用万用表量其母线上的直流电压一般为多少呢?如果带载,这个电压是变大还是变小?谢谢!
11-10-19 22:20
1楼
编辑
引用
管理
陈大围
顶一下,不能让贴子沉了
11-10-20 08:37
2楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-10-20 09:00
3楼
编辑
引用
管理
1oo16li
引用
小笨熊
在 2011/10/20 9:00:34 发言
【内容省略】
完全正确,加10分
11-10-20 15:14
4楼
编辑
引用
管理
781905891
我在书上看的也是538左右,但我算了一下是0.9*380=342,请问是什么原因
11-10-21 16:56
5楼
编辑
引用
管理
jlly0813
1.414*380=537.32 桥式整流带电容滤波
13-09-20 13:02