主题:FX1N-40MT的扩展口疑问
点击:324 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
陈大围
我现在要扩展FX1N-40MT的通讯口,请问是在图中1指示处扩展,还是在2指示处扩展呢?听别人说是在1处扩展,我只是不太确信,想确认一下,那2处是用来扩展什么口的呢?或是2处用来连接什么模块的呢?谢谢!
11-10-18 23:13
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
1处扩张通讯板,就是型号后面带BD的,2处扩展模块的,输入输出模块或是其他的特殊模块,这些模块上是带有扩展电缆的
11-10-19 11:22
2楼
编辑
引用
管理
xiangfengcba
说得太对了
11-10-19 12:30
3楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
基础知识 多学些 呵呵
11-10-19 12:36
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;便宜的就用BD通讯板;
FX2N后面可以带FX2N-232IF通讯模块,不过这个与你的主机价格差不多了;