登录
首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
回帖 发帖
正文

主题:新手咨询欧姆龙编程~~~

点击:624 回复:8

俺是新手,刚学习编程,这不试了一下编辑程序,打算学习如何往PLC传输,传输的时候提示错误,。也不知道哪里有问题,特请教高手们给以说明一下,谢谢!!!
PLC是CPM1A
附件
11-10-18 16:53
一个条栏中仅能有一组输入输出。
即:将你上述程序分为4个条栏写入。
Regards
11-10-18 17:03
没有网络意识,估计是看三菱的看多了!
请把单独的逻辑程序重新写在另外一个网络(条栏) !
最后修改:2011/10/18 17:17:05
11-10-18 17:11
同意上述说法
11-10-18 18:56
每一个流只能放在一个网络里,SIEMENS也是这样的,但三菱的就不知道了.
11-10-19 09:40
你把上面的4条语句,分别写在4个网络中,1个网络1条语句,不是像你这样1个网络写了4条语句,别和别的变成软件混淆啊
11-10-19 09:56
非常感谢各位高手的帮助,终于知道自己的问题了,的确看三菱的看多了,已经将指令分开在四个网格中,已经传送成功,谢谢!!!
11-10-20 05:57
又学了一招,留着以后用得着,不犯类似错误
11-10-20 12:47
那天使用了西门子软件,还真的不同于这个软件来,看来不同厂家的编程软件相差不少来
11-10-21 17:12

工控新闻