登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:高压开关柜继保定值怎么算

点击:9177 回复:5

一些企业在新装高配间后,高压开关柜的进线柜 出线柜都要先调试,不知道电流是怎么算得,速断 过流一段,二段电流
所以想在这里咨询专家,老师傅们,是不是有个公式的 谢谢
11-10-17 21:26
这个要供电局才知道的事情了
11-10-17 22:27
确实,这是很专业的问题
11-10-18 07:50
这些都要视负荷情况而定。
11-11-03 00:35
首先你得确定负载是同步电机,异步电机,或者变压器。速断值按负荷额定功率的7-12倍整定,(变压器,异步电机)同步电机5-7倍。一段一般指过流值取额定电流的1.4倍,延时不超过3秒,二段指得是过负荷值,取额定电流的1.1-1.2倍,延时不超过450秒,负载功率越大整定值越小。。。。。。。。。其次电机还有反时限等参数需调整,变压器有轻,重瓦斯等等
11-11-03 23:47
高压开关柜出厂调试时,自已可设定,不需要计算,只是调试用。
12-01-13 15:04

工控新闻

更多新闻资讯