登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:IGBT炸有哪几种原因????

点击:45724 回复:70

http://www.chinainverters.com/bbsxp/
欢迎 来中国变频器论坛走走 发好贴
05-11-25 15:29
这是经验问题,在选泽IGBT时要找饱和压降小的.
05-12-18 13:21
受益,谢谢
05-12-22 10:40
看了楼上各位的发言很有感触,IGBT爆炸说来惭愧我见过很多次,我是说“爆炸”我们公司前段时间在搞   开关磁阻调速(不知各位了解多少)   刚开始的时候   IGBT爆炸很频繁(当然损失惨重)最大的原因就是过流引起短路  电源进线上加了压敏电阻 速溶 行同虚设  IGBT炸没了 电阻还是好的  后来经过试验把过流保护的反应时间作了改动,开关电源也改了一下, 结果有很好的效果。现在想来简直是噩梦!至于变频器里的IGBT爆炸用了很多(主要是ABB LG)还真是没见过!!!
最后修改:2005-12-23 18:45:39
05-12-22 23:37
写得好
06-01-04 12:50
我刚刚接触变频器,在此受益颇多,谢谢各位的精彩讨论
06-01-05 09:44
过流会使晶体结烧毁短路,如果速熔保险速度够快,会断掉而IGBT不爆炸;
控制回路失步不会引起爆炸,只是输出电压异常,用示波器可看到波形异常
小功率IGBT烧毁比较温柔,大功率的就不要去现场参观了.
06-01-05 11:21
学习了
07-11-12 11:21
我也见过.炸的面目全非.是国产的.不过换完IGBT.一样使用.真不知道为什么炸.分析来分析去感觉环境太差了.灰尘太多.太脏了.
08-08-14 11:17
不管是IGBT模块的过流、短路还是散热不足,最终的表现都是短时间温升过高导致结温超过了最大允许结温而导致损坏。
14-05-12 16:27

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯