登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:为什么我的用变频器控制电机正反转,电机会发热得厉害?

点击:12432 回复:22

"正反转频率大概是3秒,变频器上升时间0.8秒,下降时间0.5秒"  如此频繁的 启动  提速 减速 空载也会发热
11-10-15 19:56
为什么加速时间长,会容易发热呢?
11-10-17 11:19

引用 wushulin 在 2011/10/14 15:46:53 发言【内容省略】

为什么加减速时间太长?
11-10-17 11:27
加减速长了,造成还没有完全停机就开反向。这是的电流也是很大的了。
还有电机铝壳电机,可以达到60度是没有问题。只要不再过于升温就行了。
如果3秒钟一个正反转,这种机器设计就有点不合理。最好是改用伺服或者或者其它结构。
11-10-17 13:38
该用户被锁定!
11-10-18 09:15
我打电话问过三菱变频器的技术服务,即使正转减速时间还没有到,就给变频器一个反转启动信号,变频器也会先减速到0HZ,然后再反转加速的。
11-10-18 11:55
你是专用变频电机吗?有强冷风机吗?
11-10-18 17:24
学习了!!!
原因真是太多了!表情
11-10-18 19:14
不是变频电机,普通电机
11-10-20 10:25
加减速时间太 短了,相当于频繁启停。0.8S就算直接工频启动也还没有完成呢。
11-10-21 09:00

上一页 下一页