主题:触摸屏上传无指示灯
点击:776 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
飞火111
请问各位大侠,我上传的触摸屏程序为什么指示灯都不显示?而其他的开关可以显示出来,不懂怎么会这样,大侠们帮分析下什么原因,谢谢!
11-10-13 08:24
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
什么型号?
11-10-13 09:55
2楼
编辑
引用
管理
飞火111
Eview4403T,而且与FX2N PLC通讯不上,请问为什么?
11-10-13 11:51
3楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
通讯不上 检查连线 通讯参数
上传操作很简单
11-10-13 12:55
4楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-10-13 13:51
5楼
编辑
引用
管理
tigermu
引用
小笨熊
在 2011/10/13 13:51:33 发言
【内容省略】
11-10-13 15:42
6楼
编辑
引用
管理
风之力
w我搞不清上传和下载到底是哪里到哪里
11-10-13 16:48
7楼
编辑
引用
管理
飞火111
谢谢大家,已经解决,原来是通讯电缆选择不当,我选的是RS485-4,要选RS485-2,不知道这两种有啥区别,有待研究
11-10-13 18:16
8楼
编辑
引用
管理
1143799064
期待答案
11-10-14 06:25
9楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
422 485的区别