登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:请教高人,电控柜启动时出现空开跳停
点击:2156 回复:20
10楼
编辑
引用
管理
ascent
查看一下启动器的设置,再观察检测一下启动运行时的电流大小。
11-10-10 16:46
11楼
编辑
引用
管理
yyxqkan
设置没问题
11-10-10 23:11
12楼
编辑
引用
管理
xilinxue
本人怀疑为空开配置有点小,
11-10-11 07:04
13楼
编辑
引用
管理
ad
建议:
1、准备一个电流表,测一下单独起动45KW和95KW电机时电流各有多大。
2、单独起动95KW电机,如不正常,调整软起动器时间,如不行,只有换空开了,除非软起动器和电机有毛病。
3、如单独起动正常,调整软起动器限流和时间无好转,只有换空开试试。
11-10-11 09:24
14楼
编辑
引用
管理
四十不惑
测一下启动电流,空开应该没问题。
11-11-10 10:00
15楼
编辑
引用
管理
lhygdr
空开一般是所带负载额定电流的1.5倍。 首先采用排查法,单独开启95KW那台电机,看看还跳不跳。
11-11-10 11:18
16楼
编辑
引用
管理
冰峰无悔
会不会是软起时间设置短了呀,我们这里也出现过
11-11-15 12:06
17楼
编辑
引用
管理
ypt1234
你的空开是控制两台电机吧?
11-11-15 16:41
18楼
编辑
引用
管理
laozhou123
400A断路器应该是能带两台电机的,主要是95KW的转换时间是否太快造成跳空开了
11-11-15 17:04
19楼
编辑
引用
管理
djkgk611350
400A的空开应该不小,单启95KW电机试试。
11-11-15 22:41
上一页
下一页
工控新闻
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
西门子携手Humanoid及NVIDIA,将物理AI引入工厂车间:推进人形机器人工业部署
更多新闻资讯