主题:请教高人,电控柜启动时出现空开跳停
点击:2156 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
yyxqkan
一台电控柜:所带负载为95KW电机和45KW电机各一台,45kw电机启动方式为星三角启动,95kw电机是软起限流启动。
但出现的问题是:启动时出现空开跳停现象,一般为软起完成工作接触器吸合后跳停,空开是400A的。补充一下:45KW电机先启动完成后才起95KW电机的。
最后修改:
2011/10/10 9:00:52
11-10-09 21:39
1楼
编辑
引用
管理
yyxqkan
本人怀疑为空开配置有点小,
11-10-09 21:40
2楼
管理
liuyanhu222
该帖内容不符合相关规定!
11-10-09 21:52
3楼
编辑
引用
管理
124104370
举报·2楼市广告··顺便鄙视一下
·
经验不足·只能来打酱油·取经了·
11-10-09 21:59
4楼
编辑
引用
管理
zjonline
以前是否正常?
如果是新柜,建议咨询一下软启动厂家,是否有这种故障
11-10-10 11:38
5楼
编辑
引用
管理
yohikp
估计要换空开了。。。
11-10-10 12:16
6楼
编辑
引用
管理
339402782
软起设置没问题?
最后修改:
2011/10/10 13:08:53
11-10-10 13:03
7楼
编辑
引用
管理
suguangjun
查看空开是否是D系列
11-10-10 13:06
8楼
编辑
引用
管理
jhy0909
是不是软启动设置有问题,重新设置起去电压,启动时间还有可能是二次回路设计不合理,最好发份一次图及二次原理图