主题:S7-200定时器6小时怎么写进去?

点击:3169 回复:7

哪位大虾指导下S7-200定时器指令,怎样把6小时写进去?
先谢了!
11-10-09 17:39
使用定时器+计数器!!
11-10-09 17:47
麻烦黏贴一个案例  感谢!
s7编起来是有点纠结!yun
11-10-09 17:57
定时1分钟,计数360;
11-10-10 11:41
做出来了,要加一个EU给计数器复位。
感谢回帖!
11-10-10 15:00
用秒脉冲字节加一到六十后复位得到分钟、再用分钟同样得到一小时、再然后、、、、
11-10-10 17:07
该用户被锁定!
11-10-11 16:05
用计数器和定时器 一起用就可以无限定时了