点击:3125 回复:2

我现用FX2N PLC 通过485BD模块与安川变频器通讯 按编程手册对D8120等进行了设置。传送信号时两个灯在闪,可变频器却一直闪CAL。请高手们指教。
02-08-03 10:10
能讲的详细些吗?
02-09-22 10:37
你看一下,安川变频器的485接口是不是半双工的,如果是半双工的话,那么FX2N-485BD在无协议的情况下只能支持全双工模式,所以不能直接通讯,需要更换模块。
03-04-08 16:25