SHJinXin
首先,从你的照片上看开关电源肯定是坏了,整流模块也很危险因为机器是由于输入短路坏的,当有这么大电流流过变频器的时候会不会把其他部门的元器件打坏很难说的,你可以送到我们公司检测的,价格肯定合理的。
11-10-26 15:17
11楼
编辑
引用
管理
xq09181
8楼讲的有道理,奖励大拇指一个!
先测量主电路引出端的正反向电阻值,判断整流与逆变模块有无损坏。
如没有问题,则为开关电源故障或充电电阻开路故障,就属修复成本较低的小故障了。
11-10-26 20:11