主题:变频器在运转的时候自己停止输出,然后不能启动,过2-3个小时就又可以启动了,求教是什么问题

点击:905 回复:2

变频器在运转的时候自己停止输出,然后不能启动,过2-3个小时就又可以启动了,求教是什么问题
非常感谢大家的回答  打算买新的了
最后修改:2011/10/3 19:04:21
11-10-02 21:59
显示如何?
11-10-03 00:48

引用 he438 在 2011/10/2 21:59:18 发言【内容省略】

这种情况太有可能是系统中有热继,因为热继动作了,却又没有连锁装置的故障回路,直接停机了。导致出了问题不知道是咋回事。
应该是设计缺陷,热继,是保护系统过载的,它不仅要连锁保护回路的开关,还要连锁系统的故障监控回路,否则,动作了,却不知道是谁的问题。