登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:63V电容在AC 55V电压下工作为什么会爆
点击:1611 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
沙漠绿洲
63V电容在AC 55V电压下工作一段时间后就炸开了,请问是什么原因。谢谢了
11-09-30 12:08
1楼
编辑
引用
管理
wangbingmei
55V交流的最大值为55乘根号2等于77。77伏 你电容耐压63伏 肯定会爆啊
11-09-30 12:26
2楼
编辑
引用
管理
沙漠绿洲
变压器输出50V我测的实际电压55V啊,那为什么不要乘根号2
11-09-30 12:32
3楼
编辑
引用
管理
viptda2005
呵呵,也不知道 为什么要乘根号2
我想 应该主要是你电容质量差了吧
11-09-30 13:43
4楼
编辑
引用
管理
小皮斯
1楼,为什么要乘2,
11-09-30 14:13
5楼
编辑
引用
管理
到处看看
55V是有效值!最大值就是77V!
交流电的值分为最大值(也称峰峰值),有效值,平均值。这是基本常识!!
电容的耐压值分为直流耐压值和交流耐压值!一般用AC(交流),DC(直流),或者用符号来表示!!
11-09-30 14:47
6楼
编辑
引用
管理
339402782
楼上正解,呵呵,交流电是正弦波,你量的55V只是有效值,大约是其最大值的根号2分之一,其最大值大约是77V左右
11-09-30 15:39
7楼
编辑
引用
管理
kdrjl
大家要建立正弦波感念就明白了。峰值与有效值的区别。把电工基础忘了吗?
11-09-30 20:08
8楼
编辑
引用
管理
牛脾气
做事理论还是要看看的
11-09-30 23:07
9楼
编辑
引用
管理
zwk34
应该选用耐压在100V以上交流电容
11-10-01 07:57
上一页
下一页
工控新闻
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
一季度我国新质生产力培育取得新成效
新升级!研华推出RTXe标准核心板, 以强固可靠赋能工业级应用
一键下载 | 《机器人视觉技术解决方案》电子手册
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
更多新闻资讯