高压设备例行巡检中,发现某企业高压铁塔10KV隔离刀闸B相静触头绝缘固定座脱落,随时会因为绝缘座的自重+环境震动造成刀闸挂钩脱开,有可能严重危及企业用电设备和供电线路的安全运作,为此,在征求企业同意情况下,采取带电工作的形式对该10KV高压刀闸进行了更换,在施工之前,先在变电站退出该组线路的自动重合闸装置,并且做好了系列安全措施,因为图片较多,而且在每张图片上也加以说明,因此,在此就不再罗嗦了,辛苦了我们的带电工作人员!为了维护工作人员的俏像权,工作人员的脸部均进行了遮盖,请见谅!
最后修改:2011/9/30 1:31:06