登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:10KV带电更换高压隔离刀闸。

点击:15789 回复:75

高压设备例行巡检中,发现某企业高压铁塔10KV隔离刀闸B相静触头绝缘固定座脱落,随时会因为绝缘座的自重+环境震动造成刀闸挂钩脱开,有可能严重危及企业用电设备和供电线路的安全运作,为此,在征求企业同意情况下,采取带电工作的形式对该10KV高压刀闸进行了更换,在施工之前,先在变电站退出该组线路的自动重合闸装置,并且做好了系列安全措施,因为图片较多,而且在每张图片上也加以说明,因此,在此就不再罗嗦了,辛苦了我们的带电工作人员!为了维护工作人员的俏像权,工作人员的脸部均进行了遮盖,请见谅!
附件
附件
附件
附件
附件
附件
附件
附件
附件
附件
附件
附件
附件
附件
附件
附件
附件
附件
附件
附件
最后修改:2011/9/30 1:31:06
11-09-30 00:22
支持楼主的好帖,难得的实例介绍;
建议设为精华帖!
11-09-30 07:25
非常好啊,图文并茂,看的清楚,厉害!
11-09-30 08:21
又长一见识,谢谢楼主
11-09-30 08:22
请教一下楼主,从图片上看换下的绝缘底座应该是同型号规格的,只坏了一个,为何要换三个?因为没接触过这块,见笑了
11-09-30 08:57
请教一下楼主,从图片上看换下的绝缘底座应该是同型号规格的,只坏了一个,为何要换三个?因为没接触过这块,见笑了
11-09-30 09:00
难得一见的东西 当年参与过110KV以上的带电作业培训也动手干过还取了个带电特种作业的进网许可证 但据当年培训老师说110KV以下不适合带电作业  可能是现在技术和辅助设备进步了吧
11-09-30 09:23
非常好啊,图文并茂,看的清楚,厉害!又长一见识,谢谢楼主
11-09-30 09:40
感谢楼主奉献经典的高压配变电作业照片............
带电更换隔离刀闸会有电流通过,接线时如何保证不会拉弧?
11-09-30 09:44

   我单位10kV进户处,曾一避雷器损坏,后来见换好了(电业局来人换的);便问当时在场的人员,说是带电更换的。但问具体的操作,未答。

   5楼所问,应当是操作时的一致性问题。
   楼上所问,因刀闸未合上,应当是没有负载电流的;但导线刚接近时,会不会因空气电离有轻微的拉弧,我却不知道。
   以上所说,我只是猜测,还请楼主或有经验的朋友回答。
11-09-30 18:55

上一页下一页