登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:10KV操作柜问题

点击:757 回复:9

直流屏中的直流电停、送能引起10KV操作柜动作吗?
11-09-29 14:26
不会的   10kv能影响直流柜
11-09-30 08:09
不会的,
11-09-30 11:58
看你直流屏的输出方式
输出直接接电瓶的话没事
要是有控制的话就不行了
11-09-30 18:16
好的,多谢楼上指导。这下心里有底了。
11-09-30 19:16
建议看看自己的图纸,不同的保护方式都有不同的接法。。同一种保护,有的是用1,有的是用0的。。
11-09-30 19:22
四楼是对的
你的看是否有控制
11-10-03 14:33
感谢楼上发贴。再请教一个问题:10KV操作柜中的合母(DC240V)与控母(DC220V)的电压为啥不同?是负载决定的吗?
11-10-03 17:29
操作电源一般标准是220V直流的,但是在合闸母线上的电压却是240V,控制母线上是220V,这是标准的电压,也是旧版本的直流操作规定,其原因是因为合闸母线是属于瞬间大电流输出,其操作电流大,持续时间短,为了使高压柜合闸时有足够的能量进行一次合闸成功,不产生二次跳跃,因此,合闸母线上的电压适当提高至240V,当合闸时电流过大导致压降也可以保证线圈电压在220V以内。二控制回路上的电压主要是提供给继保等二次保护回路用,因继保设备是属于长时间在线的,且运行电流不大,因此使用标准的直流220V。但是,这几年随着直流屏电池组的容量加大,高压直流合闸线圈电流的减少,现在很多直流控制柜所使用的已经是标准的220V了,很多新柜已经没有区分控制电源和合闸电源了,统一使用220V。
11-10-04 09:58
感谢楼上回复,学习了!
11-10-04 15:00

工控新闻

更多新闻资讯