主题:电机星三角接法遇到的问题

点击:1919 回复:16

一次调试中,电机功率为22KW,接成星三角启动,一启动时,热继电器动作,这会是什么原因?
11-09-29 09:20
所带动的负荷是轻载还是重载,热保护调的是否小了
11-09-29 09:40
重载的话,将启动时间调的长一些
11-09-29 09:41
用于吹热风的。。
11-09-29 09:46
看一下负载,再查一下热继和线路是否匹配
11-09-29 11:10
热继调小了?时间调短了?
11-09-29 12:22
热继设置不当,星三转换时间太短。。。。。。。。
11-09-29 16:00
重载了或者保护动作了把启动时间调长和热继电调大。
11-09-29 16:30
热继设置不当,星三转换时间太短。
11-09-29 17:26

引用 zhang370602 在 2011/9/29 9:41:36 发言【内容省略】

11-09-30 06:49

上一页下一页