主题:电机星三角接法遇到的问题
点击:1919 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
gfy4003
一次调试中,电机功率为22KW,接成星三角启动,一启动时,热继电器动作,这会是什么原因?
11-09-29 09:20
1楼
编辑
引用
管理
zhang370602
所带动的负荷是轻载还是重载,热保护调的是否小了
11-09-29 09:40
2楼
编辑
引用
管理
zhang370602
重载的话,将启动时间调的长一些
11-09-29 09:41
3楼
编辑
引用
管理
gfy4003
用于吹热风的。。
11-09-29 09:46
4楼
编辑
引用
管理
ascent
看一下负载,再查一下热继和线路是否匹配
11-09-29 11:10
5楼
编辑
引用
管理
339402782
热继调小了?时间调短了?
11-09-29 12:22
6楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
热继设置不当,星三转换时间太短。。。。。。。。
11-09-29 16:00
7楼
编辑
引用
管理
tcrxm
重载了或者保护动作了把启动时间调长和热继电调大。
11-09-29 16:30
8楼
编辑
引用
管理
1143799064
热继设置不当,星三转换时间太短。
11-09-29 17:26
9楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
引用
zhang370602
在 2011/9/29 9:41:36 发言
【内容省略】
11-09-30 06:49