主题:PLC能扩展44路模拟量输入吗?

点击:912 回复:19

现场要采集44路模拟量,用组态王在电脑上显示出来,打算用西门子200的PLC,不知道组态王对着44路模拟量的刷新频率能做的几秒刷新一次,西门子200的PLC,可以扩展44路4-20ma的模拟量吗?
我这样配置可以实现吗?
请师傅们指教
最后修改:2011/9/28 20:38:14
11-09-28 20:31
呵呵;单从成本上考虑就不得了;
如果是4路模拟量的EM231,那S7-200是不支持那么多的;
11-09-29 09:17
S7-200最多可以加7个模块;
11-09-29 09:19
该用户被锁定!
11-09-29 09:20
西门子200系列最大模拟量输入通道数为32,44个已经超出PLC的存储范围了。 不过可以通过走通讯的方式来减少模拟量太多不够用的问题。
11-09-29 10:18
不太现实  成本太高
11-09-29 10:40
用EM235,最多也只能带35路模拟量(含5路输出);
44路是没办法的;
11-09-29 10:58
7楼
该帖内容不符合相关规定!
11-09-29 11:20
两个200的PLC 通讯 呵呵
速度不知道慢成什么样子呢
11-09-29 12:49
不行的,各位说的有理!
11-09-29 13:23