主题:【话题】吊扇检修时发现的问题!(20110930)

点击:2612 回复:24

众位前辈,某教室吊扇不转,我去检查了一下,吊扇接线处,相线正常,但零线却带110V电压。判定是电源过来的零线接触不良,于是将零线解开,从别的正常处借零线,结果一样。于是我加了一个电容,打开调速器后仍不转,用手拨动一下,它转了,但转速很慢。
 是否吊扇里匝间短路了,所以我加了电容用手拨动后它能转速不快的转?为什么它的零线接线端呈110V电压呢?用的是感应电笔,测量时另一手握紧了吊钩。
最后修改:2011/10/1 9:48:12
11-09-28 20:22
测电压还是用万用表吧。。。
11-09-28 21:20
现在的电扇带有温度保险看看是不是烧断,绑在线圈上
11-09-28 21:29
交流220V吊扇有俩个绕组,主绕组和副绕组,你的情况是副绕组断线,就是接电容的那根,没它就不能启动,吊扇就不转,你往哪个方向拨,吊扇就往哪个方向转,用欧姆表量下就清楚了。
11-09-28 22:51

引用 346953791 在 2011/9/28 21:20:55 发言【内容省略】

对,电笔没跟
11-09-29 06:01

引用 346953791 在 2011/9/28 21:20:55 发言【内容省略】

同意
11-09-29 07:42

引用 15230469638 在 2011/9/28 22:51:06 发言【内容省略】

就是这个问题。楼主百度一下“单项启动电容”的相关资料看一下就知道是怎么回事了
11-09-29 08:24
4楼的朋友说的很对,支持!!!!
11-09-29 09:19
交流220V吊扇有俩个绕组,主绕组和副绕组,你的情况是副绕组断线,就是接电容的那根,没它就不能启动,吊扇就不转,你往哪个方向拨,吊扇就往哪个方向转,用欧姆表量下就清楚了!
11-09-30 15:16
测电压还是用万用表
11-09-30 17:03