登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:变频器故障
点击:1560 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
469415780
我这有台ABB-ACS510变频器控制两台水泵,今天上午还可以正常运行,下午就不能运行了,接触器可吸合,但变频器不运行,而且控制盘上的FWD总在闪烁,这是什么原因呢?
11-09-21 22:51
1楼
编辑
引用
管理
viptda2005
“控制盘上的FWD总在闪烁”是变频器面板上?还是,,?但是要确定变频器到底启动没有?如启动了那你先看看变频器面板上有什么报警吧,再针对报警故障查找问题出处
11-09-21 23:28
2楼
编辑
引用
管理
wushulin
FWD是转运行指示灯,是不是你的启动信号出问题了?
11-09-22 00:00
3楼
编辑
引用
管理
469415780
是变频器面板上FWD总在闪烁。变频器没启动,风扇都布转,但如果采取断电,然后送电,变频器又会启动一会。怎么确认是不是你的启动信号出问题了?
11-09-22 09:43
4楼
编辑
引用
管理
min6114362
你这应该是端子控制的吧?
可以先把变频器设为键盘启动...能启动的话就说明你的外接启动信号不正常了··
11-09-22 11:24
5楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
运行频率是从那里给定的?看看一运行频率有没有?
11-09-22 14:39
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
运行信号直接给一下试试;
11-09-22 15:14
7楼
编辑
引用
管理
guangyuxbl
如5楼所说先用控制面板起动,加频率信号能否运行,来判断起动端子信号是否正常。
11-09-22 15:38
8楼
编辑
引用
管理
469415780
变频器启动时频率为零,怎样直接给运行信号呢?怎样才能设为键盘启动?我是新手,不懂变频器,希望各位前辈能指导一下
11-09-23 01:12
9楼
编辑
引用
管理
469415780
还有频率信号是怎样加?
11-09-23 01:17
上一页
下一页
工控新闻
和利时成功入选“国家知识产权示范企业”创建名单
施耐德电气中国研究院首届研发大会开幕,以创新引领高效与可持续未来
持续推动中国向“全球智造创新中心”转型
康佳特扩展槟城研发布局,在马来西亚锚定高价值嵌入式计算能力
西克学堂 | SICK功能安全课程报名通道开启!CFSAT/CFSAE认证等您挑战
艾默生高层访问中石化炼化工程(集团)股份有限公司,共绘全球项目合作新蓝图
各地“新年第一会”重点何在?
罗克韦尔自动化发布《可持续发展 2025 年度报告》
更多新闻资讯