主题:电机是否已烧毁???

点击:12901 回复:21

小弟我是外行,有个很肤浅的问题请教各位大侠
前日我们厂里面一台水下搅拌器
送电后大概两秒钟,转了一下就罢工了
经测量,电机对地绝缘在20兆欧(正常值)
但三相间电阻变的超大(兆欧级),但是电缆线没发现断裂
不知道是不是电机是否烧毁??但是电机烧毁对地绝缘一般会发生变化啊
请各位高手诊断
04-12-29 01:33
再量一下三相绕组的电阻是都是一样
04-12-29 10:37
但三相间电阻变的超大(兆欧级)
说明电机绕组断路电机已经烧拉
04-12-29 14:55

引用 hksirboy 在 2004-12-29 14:55:00 发言【内容省略】

同意
04-12-29 18:04
功率大一点的电机三相间电阻只有几欧,所以你的肯定是烧毁了!
04-12-29 19:00
可否问一下,大家认为电机是什么原因烧毁的。
04-12-29 20:21
就是啦
时间那么短,也没有缺相
04-12-29 21:46
我认为应该没有烧断,你可以测测每相绕组的电阻值
04-12-30 15:24
我认为电机是多数是电机接头烧断了,电机应该没有烧,把电机卸开看看就知道了。
04-12-30 19:50
从所知情况看,该电动机应该是星形接法中星点断开所至,三角形接法中两处以上接点断开不多见,两秒钟应该不会烧毁电机.