点击:3908 回复:34

小弟有一设备 功率37KW,总开关为德力西CDM1L-225M  160A,白天运行的时候一切正常毫无异常情况,为何到了晚上9点左右就出现频繁跳闸现象?小弟测了电压为380V三相平衡。该断路器装有分励脱扣器……
各位大侠帮小弟分析分析……
最后修改:2011/9/23 9:13:29
11-09-21 21:38
1楼
该帖内容不符合相关规定!
11-09-21 22:16
朋友,什么设备呀,顺便观察一下电流看看吧,这神奇的 ,还会选时间动作,确实没有听说过
11-09-21 22:34
是CNG压缩设备,推动液压缸,电流很稳定就70A左右……
11-09-21 22:36
每天都是那个时间段 出问题啊? 很怪的问题哦
11-09-21 22:42
连续两天都是这样的了……费解,费解!!!!难道是电压波动太大????????
11-09-21 22:45
查一下每天的这个时候有没有并联在上面的设备运行了。特别是漏电开关,是个烦人东西。
11-09-21 23:45
查一下每天频繁跳的时候的用电负载和线路看看
11-09-22 08:17
该用户被锁定!
11-09-22 10:00
会不会运行时间长了设备异常发热?