主题:【话题】断路器白天不跳闸,晚上跳闸求救(20110922)
点击:3908 回复:34
楼主
编辑
引用
管理
ziege
小弟有一设备 功率37KW,总开关为德力西CDM1L-225M 160A,白天运行的时候一切正常毫无异常情况,为何到了晚上9点左右就出现频繁跳闸现象?小弟测了电压为380V三相平衡。该断路器装有分励脱扣器……
各位大侠帮小弟分析分析……
最后修改:
2011/9/23 9:13:29
11-09-21 21:38
1楼
管理
475285576
该帖内容不符合相关规定!
11-09-21 22:16
2楼
编辑
引用
管理
mkn377
朋友,什么设备呀,顺便观察一下电流看看吧,这神奇的 ,还会选时间动作,确实没有听说过
11-09-21 22:34
3楼
编辑
引用
管理
ziege
是CNG压缩设备,推动液压缸,电流很稳定就70A左右……
11-09-21 22:36
4楼
编辑
引用
管理
viptda2005
每天都是那个时间段 出问题啊? 很怪的问题哦
11-09-21 22:42
5楼
编辑
引用
管理
ziege
连续两天都是这样的了……费解,费解!!!!难道是电压波动太大????????
11-09-21 22:45
6楼
编辑
引用
管理
wushulin
查一下每天的这个时候有没有并联在上面的设备运行了。特别是漏电开关,是个烦人东西。
11-09-21 23:45
7楼
编辑
引用
管理
ascent
查一下每天频繁跳的时候的用电负载和线路看看
11-09-22 08:17
8楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-09-22 10:00
9楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
会不会运行时间长了设备异常发热?
11-09-22 11:30