主题:交流接触器线圈加33欧电阻0.47微法的电容做阻容吸收可以吗?
点击:4213 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
hnkfxjj
阻容吸收选型方法是什么呀?
11-09-20 14:38
1楼
编辑
引用
管理
xiangfengcba
你还要看电容的耐压呀!
11-09-20 17:00
2楼
编辑
引用
管理
hnkfxjj
耐压值是630v
11-09-20 17:26
3楼
编辑
引用
管理
ad
AC220V的话,电阻还可大一点,100-200欧。
我选型基本上是根据接触器厂家配套的成品,根据线圈电压范围进行选择。
11-09-21 09:14
4楼
编辑
引用
管理
xiangfengcba
说的对
11-09-21 15:48
5楼
管理
liuyanhu22
该帖内容不符合相关规定!
11-09-22 15:52
6楼
编辑
引用
管理
zaxife
要看抑制效果而定的吧。
不想那么麻烦的直接找接触器选型手册参考就是了。
毕竟不同容量的线圈储能放电时间、电压不同直接影响电阻、电容的选取。
西门子手册中220VAC 50A以下接触器抑制单元的参考值是电阻5W 100至120Ω,电容630V 0.1uF。
如果用示波器测试发现效果不理想可以减小电阻值和增大电容值,比如10W 56Ω,630V 0.47uF。
11-09-24 15:24