主题:S7-200输出映像寄存器问题

点击:508 回复:1

资料上说,S7-200系列PLC的输入映像寄存器有128个位,并且其编程的位代号是:I0.0-I5.7,那么为什么作为字地址时却有15个(IW0-IW14),作为双字地址时却有13个(ID0-ID12)?我认为作为字地址时应该只有8个(IW0-IW7),作为双字地址时只有4个(ID0-ID3)才对呀?
11-09-19 21:35
因为那说的都是起始地址,IW14和IW15组成一个字
11-09-20 08:53