登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:台达 PLC DVP24ES00R2  不能写入程序是怎么回事?

点击:5038 回复:11

一台台达 PLC DVP24ES00R2,接上电源后,power信号灯正常亮,但通过数据线连线时,信号灯一闪一闪.停止通信后,信号灯又正常了 但就是不能写入程序,不知是怎么回事,请各位指导.
最后修改:2011/9/19 20:57:21
11-09-19 20:53
通讯线正常吗?有没有在别的台达上试过;
11-09-20 09:06
像你这样的情况首先查 的就是通讯线
11-09-20 09:48
哦,PLC上存储卡上面有程序是写不进的,建议你把存储卡取下来后再写程序就行了!
11-09-20 17:05
通信连接上了没有?然后要修改程序的话,通过软件先停止PLC运行,就可以修改程序了
11-09-20 17:18
信号灯一闪一闪——是power信号灯一闪一闪?
同2楼一问。

11-09-20 21:08
通讯线在其他机器上正常。
11-09-20 23:14
ES系列好像没有什么存储卡可以装;
11-09-21 09:48
通讯是否正常?指示灯闪烁指的是什么灯?
11-09-21 19:41
接上电源后,POWER灯是亮的,输程序时灯有点闪烁。
也连不上线
11-09-22 09:09

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯