我用的是在钻井中使用的西门子变频器,逆变单元的V相电容组电容经常爆炸,不知是什么原因?请高手们指点。表情表情表情表情
11-09-18 05:50
V相电容组是什么意思?变频器内部滤波(储能)电容,不就一组吗?
11-09-18 09:37
u,v,w三项电均有电容组。每项上有4块IGBT表情
11-09-18 20:25
西门子什么型号啊,我们用MM420-440 到目前应该用了上千台了吧,最老了的4年了,都没有哪一台出过问题
11-09-18 20:34
u,v,w三项电均有电容组。每项上有4块IGBT
11-09-18 20:40
u,v,w三项电均有电容组。每项上有4块IGBT
11-09-18 20:42
该用户被锁定!
11-09-19 09:31
u,v,w三项电均有电容组。每项上有4块IGBT,这个不叫电容!叫做浪涌吸收装置!
11-09-21 20:24
输入装电抗器
11-11-23 22:23
马达V相绝缘。V相电容应该是输出端的,电容形状是不是原片一样的。
11-11-24 10:22