主题:关于变频器控制24V一启动就减弱了,摘除后就自己慢慢恢复了!
点击:943 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
yangyuguiym
今晚去维修一台日宏d系列的1.5KW的机器,他的控制方法是三线控制,如图
当con与X4短接时,无24V无启动和点动。断开后24V慢慢恢复正常!寻求原因!
11-09-17 23:02
1楼
编辑
引用
管理
viptda2005
“n与X4短接时,无24V无启动和点动。断开后24V慢慢恢复正常”X4端子内部可能虚接地了吧
11-09-17 23:08
2楼
编辑
引用
管理
xq09181
X4端子的操作,不应该影响另两个端子的24V(按钮闭合前,X端子与COM之间测量,应为24V).可能为内部24V电源带载能力变差.
最后修改:
2011/9/18 9:36:22
11-09-18 09:34
3楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
看看是不是脚有悬空的了
11-09-19 11:03
4楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-09-19 14:05
5楼
编辑
引用
管理
SHJinXin
如果变频器没问题的话,检查变频器的24V的负载能力,你可能所带的继电器或者其他器件太多或者稍微偏大,超过了24V本身的负载能力,检查一下外围。
11-09-21 09:38
6楼
编辑
引用
管理
xiangfengcba
同意上面这些说法