主题:不能启动,有电流声是怎么回事?
点击:2012 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
lfpanpawoniu
各位高手,小弟遇到一个问题三菱PLC FX2n-128MT PLC在用自带电源24V接上COM后不能启动,有电流声是怎么回事?
最后修改:
2011/9/19 8:56:01
11-09-16 22:33
1楼
编辑
引用
管理
mishifeng8719
哎,你说的COM是输入的COM,还是输出的COM,你在给COM端接线时,要考虑接好线后,有没有形成电源回路,如果这个你不知道的话 我就没法讲了
11-09-17 09:16
2楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
你的PLC是欧版的?
11-09-17 12:44
3楼
管理
xfgmq01
该帖内容不符合相关规定!
11-09-17 17:53
4楼
编辑
引用
管理
xiangfengcba
你说的COM是输入的COM,还是输出的COM不能接输入呀!输入是负极!
11-09-17 19:42
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
没说明白;什么不能启动?
11-09-18 10:19
6楼
编辑
引用
管理
lfpanpawoniu
是用PLC自带的24V电源接输入端的COM点后通电PLC发出很大的电流声,不能正常启动!
11-09-18 17:20
7楼
编辑
引用
管理
wushulin
有电流声----1.短路。 2、电压有问题,或者接错地方了。
11-09-19 09:13
8楼
编辑
引用
管理
reliik
是用PLC自带的24V电源接输入端的COM点后通电PLC发出很大的电流声,不能正常启动! 应该是24V接线问题 DC24V
11-09-19 09:47
9楼
编辑
引用
管理
gf2003129
看图接线,应该没错吧,看样子是接错了!
11-09-19 10:15
上一页