主题:关于漏保问题

点击:1207 回复:10

漏保下接接触器,问题是接触器的控制线圈也从其中引出,为什么不跳闸呢?
11-09-15 06:10
接触器的控制线圈已经是一个感性负载了,所以不会调闸。
11-09-15 20:01
没漏电就不会跳闸
11-09-15 23:25

引用 智能ABC/Z 在 2011/9/15 20:01:48 发言【内容省略】

这就不会造成三相不平衡?
11-09-16 06:14
问这个问题的时候要先了解一下漏电保护的原理,知道了你的问题也就迎刃而解了。
11-09-16 10:59

引用 aaxin2008 在 2011/9/16 6:14:14 发言【内容省略】

控制线圈功率很小哦,不会造成三相不平衡的。
11-09-16 19:59

引用 智能ABC/Z 在 2011/9/16 19:59:04 发言【内容省略】

原来如此,谢谢
11-09-17 06:08
2楼的说法是错误的,不是电流小的原因不跳闸,也不是电感负载的问题不跳闸,而是因为漏电开关的原理是只要I/O代数和为零就不会跳闸,也就是说在零序检测线圈中,只要没有感生出电流,这个漏电开关就不会动作。不管在输出端接的是两相还是三相,负荷多大,想想看,例如一个设备是两相焊机,其负载电流是100A,电流从A相流入100A,经过负载后从B相回流100A,零序还能感生出电流吗?再想想,同样是两相负载,负载电流也是100A,但是由于负载对地漏电,漏电电流为10A,那么,A相流入的电流为100+10=110A,但是有10A是对地的漏电电流,那么B相流回的还只是负载电流100A,那么,在零序线圈就会存在10A的零序电流了,此时漏电开关才会跳闸。以上所说只是一个例子,数据也是任意举例。
11-09-17 09:39

引用 mat3210 在 2011/9/17 9:39:36 发言【内容省略】

I/O代数和为零,但是接个单向负载,怎么会跳呢?
11-09-18 16:01

引用 aaxin2008 在 2011/9/18 16:01:07 发言【内容省略】

三相四线的就不会跳
11-09-26 15:26