登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:PLC编程求解。。。急需各位专业人士帮忙解答

点击:2013 回复:31

引用 qlin 在 2011/9/14 22:08:20 发言【内容省略】

表情表情表情表情表情表情
11-09-14 22:16
硬件仿真一下试试看
11-09-14 22:19

   假设,X1作为停止按钮,接的是常闭触点;则,在X1按钮未按下时,X1是接通的,PLC内部的输入继电器X1也是接通的(On),这时其常开接点是接通的、常闭接点是断开的。
   所以,使用ANI X1时,当X1按钮未按下时,该接点是断开的,故Y0不接通;当使用AND X1时,该接点是接通的,故接通X0就能使Y0接通。
11-09-14 22:39

引用 qlin 在 2011/9/14 22:39:41 发言【内容省略】

可是,不是当按钮有信号过去的时候PLC内部相应的触点就会工作的吗?例如:我PLC内部的X1是常闭的,然后无论我外部的按钮是常开或者常闭,只要它动作,X1都会断开,不是的吗?
还有,我假设用你的观点,那以后我编程的时候是不是也要改过来啊?例如:我的梯形图是ORI或者ANI或其他常闭的,那我改为语句表的时候是不是要变为OR或者AND或其他常开的?这个我真的搞不懂啊
11-09-14 22:58
把你外面接在PLC   X001点上的按钮换成常开点(你可能接的是常闭点)
11-09-14 23:03

   按逻辑分析吧。
   FX系列的PLC,梯形图与语句表程序是一致的;语句表指令修改的时候,梯形图也相应变了。

   “我PLC内部的X1是常闭的,然后无论我外部的按钮是常开或者常闭,只要它动作,X1都会断开,不是的吗?”
   X1外部的按钮若是常开,动作后就变成接通;如果PLC内部是X1常闭点,由于X1的接通,则这时常闭点断开(Off)、常开点反之。
   X1外部的按钮若是常闭,动作后就变成断开;如果PLC内部是X1常闭点,由于X1的断开,则这时常闭点接通(On )、常开点反之。
   参照13楼。

   “不是当按钮有信号过去的时候PLC内部相应的触点就会工作的吗?”
   当按钮有信号过去,PLC内部相应的软元件会有相应的动作,包括接通或断开,而不一定是接通——外部信号接通、对应软元件接通,外部信号是断开的、对应软元件断开。
   我这里的描述,把软元件划分成了“线圈”和“接点”;一个软元件接通,是指能流构成通路,按电磁继电器的描述,是线圈“得电”、继电器接通;软元件接通后,其常开接点接通、常闭接点断开。
   比如,LD X2、OUT Y2,X2外接按钮常开触点,则按下按钮时Y2接通;LDI X2、OUT Y2,X2外接按钮常开触点,则按下按钮时Y2断开。
   或者,LD X2、OUT Y2,X2外接按钮常闭触点,则按下按钮时Y2断开;LDI X2、OUT Y2,X2外接按钮常闭触点,则按下按钮时Y2接通。
   说得有点绕了,其实没有我说的这么复杂;就说这些了,不然倒会弄糊涂。
11-09-14 23:33

就是说,在不按下X1按钮时,查PLC上X1的输入LED指示灯亮不;亮,则外接的是常闭触点。
手持编程器,应当也可以监控程序的运行。
11-09-14 23:35
好像明白,又好像有点模糊。。但是现在我可能知道我自己的问题出现在哪里了,要今天过去实训室验证一下先。。
谢谢你啊版主。。真的很感谢你
11-09-15 09:29

引用 xiangfengcba 在 2011/9/14 23:35:52 发言【内容省略】

“查PLC上X1的输入LED指示灯亮不;亮,则外接的是常闭触点。”这个我是懂的,还是谢谢你啊
11-09-15 09:31

引用 Jan-楓 在 2011/9/15 9:29:44 发言【内容省略】

不客气,我知道的也很有限;
所以啊,知道的就说一说,不知道的、就只能顶顶帖,呵呵。
11-09-15 12:21

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯