主题:PLC编程求解。。。急需各位专业人士帮忙解答

点击:2013 回复:31

今天到实训室尝试运用PLC手编器进行程序输入。。我们所用到的是三菱的FX—2N-32MH,但是当我把程序输入到PLC里面进行实验。。
程序的语句如下:
0 LD X000
1 OR Y000
2 ANI X001
3 OUT Y000
4 END
梯型图如下图(手工画的,请原谅):
附件
但是当我按下按钮X000时,接触器Y000没有工作(外部线路没有接错)。可是当我同时按下X000和X001时,接触器就工作了。。
后来我把语句2改为“AND X001”时,按下X000,接触器也可以工作
求各位专业人士帮帮忙解答为什么?
11-09-14 21:26
你的X1接的是常开点还是常闭点?看下你的PLC输入指示灯,或是用电脑监控下你的程序
11-09-14 21:34
查X001对应的按钮,接的是常开触点还是常闭触点。

11-09-14 21:38
我常开点、常闭点都试过,但是还是不行。。只有我X0 X1同时按下才能工作。。或者把语句2的ANI改为AND后也能工作
11-09-14 21:38
我常开点、常闭点都试过,但是还是不行。。只有我把X0 X1同时按下才能工作。。或者把语句2的ANI改为AND后也能工作
11-09-14 21:40
“X0 X1同时按下才能工作”,Y0接通后,松开X0可否保持,松开X1是否Y0断开?
按2楼说的方法“看下你的PLC输入指示灯,或是用电脑监控下你的程序”检查。
11-09-14 21:45

引用 qlin 在 2011/9/14 21:45:00 发言【内容省略】

Y0接通后,松开X0能保持,但是松开X1后Y0就断开。。PLC输入指示灯正常,实训室没有用电脑监控过程序。而且还不懂。。
11-09-14 21:53
呵呵,你的头像,像论坛里一位西门子高手啊
看来还 问题在 X001啊
11-09-14 22:03
就是说,在不按下X1按钮时,查PLC上X1的输入LED指示灯亮不;亮,则外接的是常闭触点。
手持编程器,应当也可以监控程序的运行。
最后修改:2011/9/14 22:10:41
11-09-14 22:08

引用 viptda2005 在 2011/9/14 22:03:53 发言【内容省略】

呵呵。。我就是在论坛里看到觉得挺好看就拿走了。。我也是刚才注册的好不。。
11-09-14 22:10