主题:CPU 315-2 PN/DP通讯问题
点击:675 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
hutious
CPU 315-2 PN/DP之间用以太网连接,建立s7连接后,主站能收到从站的数据,但是从站收不到主站的数据,why?单边通讯,用put、get,主站能收到从站的脉冲,从站收到主站的脉冲(2s一个)不对,要么是1,要么是0.
11-09-14 21:18
1楼
编辑
引用
管理
viptda2005
300系统没有机会弄过,不知道啊,望四门子高手出来解答
11-09-14 22:18
2楼
编辑
引用
管理
xiangfengcba
网络终端电阻坏了!
11-09-14 23:38