主题:配线需多大平方MM电缆?
点击:1681 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
327571636
现有一建筑工地,需700KW用电量,要三相四线制铠装电缆,长度为270米,该配线需多大平方MM电缆?
备注:施工用电!地埋。。
最后修改:
2011/9/15 8:39:26
11-09-14 20:39
1楼
编辑
引用
管理
qlin
700kW是装机容量还是计算负荷、是否要考虑新增容量?
建筑工地,是否要求是TN-S系统(俗称的三相五线制?
11-09-14 21:11
2楼
编辑
引用
管理
15916635803
临时用可考虑铝电缆价钱比较便宜,用3*120mm+50.铜线缆用3*70mm+35
11-09-14 21:23
3楼
编辑
引用
管理
viptda2005
11-09-14 22:37
4楼
编辑
引用
管理
paniyaowo
楼上的大哥 你那自动配线程序 是哪里下载的啊?
11-09-14 23:51
5楼
编辑
引用
管理
xiaoga7707
哪下载的啊
11-09-15 01:00
6楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
引用
15916635803
在 2011/9/14 21:23:26 发言
【内容省略】
坚决不能用铝线
11-09-15 06:09
7楼
编辑
引用
管理
螺丝刀1234
负荷 700KW 最起码要用 240平方电缆双股并联连接 ,建议3股并联连接。
11-09-15 08:44
8楼
编辑
引用
管理
ONLOOKER
3根185并联
11-09-15 23:23
9楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-09-16 00:41