主题:这是啥情况?怪俺经验少没见过

点击:2266 回复:21

[size=2]我公司自控全部使用AB产品,最近生产时出现一个状况,就是有的时候设备老是超程,我用电脑连了一下PLC发现了一个我没有见过的情况:就是有的时候现场感应开关明明已经感应了,并且远程I/O模块上对应的点也亮了,但是程序上该对应点没有触发,我公司用的都是1756的PLC,远程I/O用的device net网络。设备一直用的好好的突然就这样了,但是也不是老是这样,可能一会又突然好了,我有的时候把对应分柜里的1734模块电源断掉重新送电就又好了,刚刚接触AB不久不知道这是啥情况,希望有经验的老师释疑,不胜感激!!![/size]
11-09-12 19:06
DEVICE NET 能从模块上看出来对应的点是否动作?那得多少个指示灯啊?
11-09-12 20:15
是不是远程I/O模块和plc cpu 之间的连接板有问题了。
11-09-12 20:54
根据原理图打开柜子看感应开关对应的输入点,人为使感应开关动作看模块对应点亮不亮,看程序对应点状态是否反转,现在是输入模块上输入点显示有信号输入但程序中该对应点状态没有反转。
11-09-12 21:14
可能是I/O 点坏了!
11-09-12 21:34
干扰问题吧或者终端电阻?
11-09-12 21:36
远程I/O采用device net网络组态,用1756—sdn扫描器扫描,并且并不是该站上的所有输入点都这样,部分点动作正常。
11-09-12 21:37
重新下载程序看看
11-09-12 21:53
有的时候我把I/O模块控制电源关了重启就没事了,不过过几天或几周后又出现同样问题。
11-09-12 22:02
可能远程I/O和PLC通讯之间有问题啊
11-09-12 22:05