登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:德力西CDM1L-225M断路器无故频繁跳闸,求助!!!

点击:851 回复:3

小弟配电柜中有一断路器是德力西CDM1L-225M无故频繁跳闸,
系统有PLC控制37KW电机两台,两台运行电流分别是70A左右,该断路器有分励脱扣器,小弟已检查分励脱扣器线路无故障,系统也没有超载,为何老是频繁跳闸??莫非德力西的就这么靠不住啊!!!!该断路器为新断路器
11-09-11 19:51
看看输入输出接线是否松动!!!!!!!!!!!
11-09-11 20:38
该用户被锁定!
11-09-11 21:37
断路器应选择负载的2倍工作电流。
11-09-14 23:27

工控新闻