主题:s7-300 启动后,RUN灯闪烁,过一会儿RUN灯灭,SF红灯亮
点击:1250 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
hdjchai
一台s7-300断电后,重启不正常。表现为启动后,RUN灯闪烁,过一会儿RUN灯灭,SF红灯亮。有SD卡
11-09-09 19:37
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
连线PLC,然后在Step7软件中的PLC菜单下选择模块诊断,将模块诊断信息贴出来。
Good Luck~
11-09-10 07:02
2楼
编辑
引用
管理
xiangfengcba
连线PLC,然后在Step7软件中的PLC菜单下选择模块诊断,将模块诊断信息贴出来。
Good Luck~
哦,好!
11-09-10 07:59
3楼
编辑
引用
管理
hdjchai
现场采用以太网模块与微机通讯,现在PLC在STOP状态,无MPI电缆,过一段时间继续请教。谢谢各位!