主题:求宁波贝斯特冷冻式干燥机型号J2K-1250故障原因 微电脑中央控制系统(SCS) 异常报警代码 E212

点击:676 回复:1

故障停机代码 E212 为连锁保护,处理建议为1、检查冷却水连锁开关 2、检查水泵连锁开关3、检查通风设备连锁开关
但我换一台新的微电脑中央控制系统(SCS) ,运行正常。原厂说控制面板内电路板故障。需重新更换控制器,跪求专家指导.
11-09-08 22:22
台湾加盟J2K系列显示故障E212 控制器温度转换模块故障,电路板上的芯片模块都去标了,要返原厂维修
最后修改:2011/9/11 23:25:39