主题:请教老师和别的坛友,三菱FR-A540-5.5KW变频器拆掉模块后如何检测驱动电路输出?!

点击:7698 回复:28

这个机器必须上买了模块
,并且正常供电才有脉冲,这真搞不懂,希望高手能破解
13-05-22 21:56
我已经破解了。图纸整理中。好像浙江的一个师傅,也破解了。
13-05-23 00:33
我已经破解了。图纸整理中。好像浙江的一个师傅,也破解了。
三菱变频器主修
老师能给帮忙分析一下吗?
13-05-23 05:47
我现在有些糊涂了,按理说屏蔽OC的信号都不能拆,因为U,V,W三相六路驱动都是一样的,拆掉OC屏蔽信号相当于模块未接应该是管压降过大,拆任何一路都应该报OC,但是现在拆V,W相不报,只是拆U相才报。要是这样的话,应该是V,W相保护失灵,这又是另外一回事了。但是V,W相失灵应该不影响变频器运行,但是接上模块测试,还是报OC,这就奇怪了。也就是说,现在只有U相保护管用,但是驱动电压都正常,IGBT模块保证是好的,但是为什么还报OC?我十分疑惑。不知道哪位老师有高招,也不知道哪位老师有咸工的电话或其他联系方式?请大家帮忙!
13-05-23 08:52
三菱的拆板后怎么屏蔽OC1,,,请指教
14-05-28 08:18
哈哈,今天,我也修好一台三菱F740-15K  的变频器。报警EOC3  (不定时的报警,1-2H一次) 主板故障。